请问:随环网柜出厂配置的电流互感器,会拆下来送去供电公司试验吗?如送去试验应该另外记取互感器安装费吧?
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2022-7-15 10:02:24 | 显示全部楼层
出厂配置的电流互感器一般都有出厂的试验报告,不用拆下来去校验
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-7-17 09:39:14 | 显示全部楼层
必须到当地供电公司计量中心去校验,要重新记一次拆除、安装

点评

所以会计取一次计量装置费咯  详情 回复 发表于 2022-7-21 09:27
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2022-7-19 10:05:18 | 显示全部楼层
看用途是哪里的,标注计量柜的CT/PT,要去供电局校验,但是没有收取额外费用
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2022-7-19 10:27:54 | 显示全部楼层
要送供电公司校检的,我一般计拆装费,但是审计有的不认可。
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2022-7-19 10:56:47 | 显示全部楼层
只知道要做误差校验,就是不知道具体程序,是柜子到了施工单位负责送检吗?那检测费怎么算呢,按理说是业主负担,有没有同行详细说一下呀?还有检测费多少钱,据说挺贵的,
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2022-7-21 08:56:36 | 显示全部楼层
要重新记一次拆除、安装
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2022-7-21 09:27:57 | 显示全部楼层
13151062848 发表于 2022-7-17 09:39
必须到当地供电公司计量中心去校验,要重新记一次拆除、安装

所以会计取一次计量装置费咯

点评

一次拆除,一次安装  详情 回复 发表于 2022-7-21 09:50
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2022-7-21 09:50:36 | 显示全部楼层
18674326066 发表于 2022-7-21 09:27
所以会计取一次计量装置费咯

一次拆除,一次安装
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2022-7-24 15:33:38 | 显示全部楼层
不需要啊,出厂的时候就有实验报告
上电力造价论坛,做专业电力造价人。