      1、检查各开关及按钮的位置各输入输出及旁路开关置于断开位置,自动/应急旋钮置于自动位置,强制启动旋钮置于正常位置。
      2、电池的安装电池要按电池装配图进行摆放,接线的原则是先难后易,先选择难下手的线进行连接。如果有导线悬空,一定要将悬空端用绝缘胶带处理。若无法确认是否正确,在每次连线之前测量将要连线的两端电压,如不为零,则要重新检查后再试。将所有电池间连线及电池检测线连接完毕后,测量电池的总电压是否正确,每节电池电压约为13V左右。测量电池检测线的插头端电压是否依次递增13V左右,如果不是,则要重新检查电池检测线。
      3、电池与主机连接大部分EPS的主机部分均设有正负排,只要将电池组的正极接至主机的正排(一般为熔丝座的一端),电池组负极接至主机的负排。插入电池熔丝。
      4、逆变部分开通试验将各插头插入相应位置,检查完毕后,闭合逆变开关,将强制旋钮置于强制位置,待系统启动后再将强制旋钮置于正常位置。检查系统控制器及状态指示灯的状态是否正常,待全部正常后将切换控制板上开关关闭,整个系统下电。
      5、接入市电与用户确认输入线,接入保护地线,接入相应输入端子(有的直接为输入空开)。确认无误后,闭合输入空开,系统应能正常启动。
      6、开通系统开启之后,检查系统参数设置是否正确,测试自动/应急旋钮及强制启动旋钮,系统的状态正常。接入负载,并确认无误(无短路,负载类型、容量正确)后闭合输出空开,负载正常工作。
      以上就是分享的EPS应急电源安装6大技巧,只要大家按照上面的步骤完成以上操作,EPS消防应急电源就安装好了。提醒大家在安装过程中一定要注意安全,谨慎操作,特别是涉及到电路部分,尤其要注意安全,避免出现意外事故。