高压电力电缆的护层交叉互联试验的单位为互联段。举个例子一条电缆线路,分成六段,中间有四个交叉互联箱,一个直接接地箱。此时电力电缆的护层交叉互联试验的工程量是6,还是2?
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-10-26 20:30:45 | 显示全部楼层
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-10-26 20:33:09 | 显示全部楼层
两段
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-10-27 08:35:35 | 显示全部楼层
很专业的技术问题,必须懂技术、深入了解定额!



蓝桥.bmp
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-10-27 10:00:41 | 显示全部楼层
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
 楼主| 发表于 2020-10-27 11:02:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 jxsbdxly 于 2020-10-27 11:04 编辑

我个人理解是六,这是使用指南的解释
微信图片_20201027110021.jpg

点评

还有实验的具体的方法,也有力支撑定额的使用指南的解释  详情 回复 发表于 2020-10-27 11:16
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
 楼主| 发表于 2020-10-27 11:16:19 | 显示全部楼层
jxsbdxly 发表于 2020-10-27 11:02
我个人理解是六,这是使用指南的解释

还有实验的具体的方法,也有力支撑定额的使用指南的解释
微信图片_20201027110029.jpg
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-10-31 14:12:57 | 显示全部楼层
上电力造价论坛,做专业电力造价人。