[配电网] 配网2016定额中第三册架空线路PX-4-86 跳线制作及安装

[复制链接]
发表于 2020-5-29 16:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新建10kV 及400V线路中 套用了 导线架设 定额后 对于耐张杆需不需要单独套用  跳线制作及安装呢?  如10kV耐张杆 套用 PX4-86 数量*3   400V线路耐张 套用PX4-86* 4 这种可以吗? 有没有什么文件资料可以支撑呢  ,看了最新指南  但是没有说到底该怎么样套用 , 还有就是导线架设是否已经包含了耐张金具及跳线的安装制作呢?

【定额指南中说明】

【定额指南中说明】

跳线定额

跳线定额

跳线定额

跳线定额

导线架设定额

导线架设定额

导线架设定额

导线架设定额

上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-5-29 16:31:17 | 显示全部楼层
同问
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-5-29 16:32:40 | 显示全部楼层
导线架设不包含跳线制作及安装内容,当耐张杆上需要发生跳线制安时,套用《架空线路工程册》“跳线制作及安装单相定额(PX4-86)”。
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-5-29 16:33:52 | 显示全部楼层
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
 楼主| 发表于 2020-5-29 16:35:50 | 显示全部楼层
别灌水啊 谈谈自己的见解  
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-5-29 16:38:26 | 显示全部楼层
导线架设不包含跳线制作及安装内容,当耐张杆上需要发生跳线制安时,套用《架空线路工程册》“跳线制作及安装单相定额(PX4-86)”。
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-5-29 17:15:36 | 显示全部楼层
不可以,配网的架设定额已经包括了耐张杆跳线制作安装
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-5-29 20:42:49 | 显示全部楼层
http://www.cecm.net.cn:90/Advisory/2019/07/17005.html定额站的解释为:1、导线架设定额中不包含跳线的制作安装,跳线制作安装在第四章杆塔组立中。 2、实际工程中有跳线制作安装自然就可以套用跳线制作安装定额子目。
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-5-30 08:44:57 | 显示全部楼层
跳线制作及安装:丈量、切割、连接、挂线、整理、清理、工器具移运。5.3绝缘铝绞线工作内容:挂卸滑车、放线、连接、金具安装、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、清理、工器具。经仔细分析导线架设是没有包括跳线制作的。跳线制作及安装是按单相计取的。跳线安装应该具备:跳线制作及并沟线夹或是安普线夹或是异形并沟线夹连接。
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2020-5-30 12:32:57 | 显示全部楼层
不可以,配网的架设定额已经包括了耐张杆跳线制作安装
上电力造价论坛,做专业电力造价人。