500kv架空输电线路工程施工临时占地问题,施工走廊(放线、基础施工等)临时占地问题。求助各位大神
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2019-5-12 14:46:56 | 显示全部楼层
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2019-5-13 08:28:42 | 显示全部楼层
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2019-5-13 12:01:54 | 显示全部楼层
一般事投影面积的2倍。

点评

60-70米?  详情 回复 发表于 2019-5-13 21:12
宽度是几米啊?  详情 回复 发表于 2019-5-13 21:06
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
 楼主| 发表于 2019-5-13 21:06:45 | 显示全部楼层
jinjihong 发表于 2019-5-13 12:01
一般事投影面积的2倍。

宽度是几米啊?
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
 楼主| 发表于 2019-5-13 21:12:36 | 显示全部楼层
jinjihong 发表于 2019-5-13 12:01
一般事投影面积的2倍。

60-70米?
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2019-5-14 10:22:12 | 显示全部楼层
不错
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
发表于 2019-5-17 16:51:30 | 显示全部楼层
3. 1 塔基面积
塔基占地范围 ,由于需要浇注塔桩 ,在全根开的
基础上两边各加 1 m作为边长计算面积 ,较为科学。
3. 2 塔基施工面积
主要包括材料堆放、弃土、组塔时的滑轮支架等
临时用地。原则上按塔基永久性用地边线外延 2 m
确定为施工临时用地范围 ,具体视塔基所处的地形
条件而定。坡度较大区域上坡向的开挖面 ,下坡向
的覆土区应纳入临时用地范围进行测算。
3. 3 放线通道面积
用于通过牵引绳所需的通道。对郁闭度 ≥
014的乔木林和竹林需设立放线通道。放线通道一
般宽度为 1 m。若 1 m 通道外的树木树冠进入通
道 ,因影响施工需砍伐的 ,亦应计入通道用地内。
3. 4 运行通道面积
当树木自然生长最终高度与输电线路导线之间
的距离低于安全距离时 (表 1) ,应设置运行通道。
通道宽度为拟建架空电力线路两边线间的距离和林
区主要树种自然生长最终高度两倍之和 (一般 40 m
左右 )
[ 3 ]
,长度为输电线路导线跨越低于安全距离
林区的距离。
表 1 输电线路安全距离 [ 3 ]
Table 1 Safety distance for transm ission line
项目类别
Classification of item
标称电压 Voltage ( kV)
110 220 330 500
导线与树木之间的距离 (m)
D istance between tree and wire
4. 0 4. 5 5. 5 7. 0
3. 5 施工便道面积
以工程设计提供的设计图纸确定其范围。一般
以塔基到最近便道处的距离 ,加上坡道系数进行计
算。施工便道宽度一般为 115 m左右。
3. 6 张牵场面积
主要包括材料堆放、张力机和牵引机工作等临
时用地。以工程设计提供的设计图纸确定其范围。

点评

谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-17 20:46
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
 楼主| 发表于 2019-5-17 20:46:36 | 显示全部楼层
行者123 发表于 2019-5-17 16:51
3. 1 塔基面积
塔基占地范围 ,由于需要浇注塔桩 ,在全根开的
基础上两边各加 1 m作为边长计算面积 ,较为 ...

谢谢
上电力造价论坛,做专业电力造价人。
 楼主| 发表于 2019-5-21 08:25:26 | 显示全部楼层
上电力造价论坛,做专业电力造价人。